Кабели предназначены для передачи и оаспределения электрической
энергии в стационарных установках на номинальное переменное
напряжение 6кВ номинальной частотой 50Гц для сетей с заземленной и
изолированной нейтралью.
Климатическое исполнение У, УХЛ, категории размещения 1 и 2 по
ГОСТ 15150-69, включая прокладку в почве.
Сертификаты соответствия РОСС.RU.МЕ80.НО1451-НО1452.
Сертификаты ССПБ.RU.ОПО62.В00085-В00086 (пожарная безопасность..
1. Кабели изготавливаются одножильными с номинальным сечением жил
35-800 кв.мм, и трехжильными с номинальным сечением 35-240 кв.мм. 2.
КАбели марок Пв,пг, АПвПг, ПвБПг, АПвБПг, ПвПуг, АПвПуг, ПвП2г,
АПвП2г, ПвБП2г, АПвБП2г, АПвПу2г изготавливаются с герметизирующими
элементами. 3. Кабели марок ПвВ, АПвВ, ПвБВ, АПвБВ не распространяют
горение при одиночной прокладке. 4. Кабели марок ПвВнг-LS, АПвВнг-LS,
ПвБВнг-LS,АПвБВнг-LS не распространяют горение при групповой
прокладке по категории А или В. 5. Кабели марок ПвП,АпвП, ПвПу,
АПвПу, ПвБП, АПвБП могут быть проложены без предварительного
подогрева при температуре нениже минус 20 град.С, марок ПвВ,
АПвВ,ПвБВ, АПвБВ, ПвВнг-LS, АПвВнг-LS, ПвБВнг-LS, АПвБВнг-LS не ниже
минус 15 град.С.
6.Радиус изгиба при прокладке и монтаже одножильных кабелей
должен быть не менее 15Dн, трехжильных-не менее 10Dн.Число изгибов
кабеля на угол 90 град.С на трассах прокладки должен быть не менее 8
на строительную длину.
7. Длительно допустимая температура нагрева жилы кабелей-90
град.С.Предельно допустимая температура жил кабелей при коротком
замыкании-250 град.С, предельно допустимая температура медного экрана
кабелей при коротком замыкании в течении до 4с. Предельная
температура нагрева жил при коротком замыкании по условиям
невозгораемости кабелей-400 град.С. 8. Срок службы кабелей- не менее
30лет. |