Устройства защиты от импульсных перенапряжений (УЗИП) I и II классов
по ГОСТ Р 51992 (МЭК 61643-1) серии УЗП2 (далее - УЗИП) предназначены
для защиты энергетических систем, электроники и автоматики
промышленных сооружений от возникновения перенапряжений импульсных
токов (грозовых и коммуникационных).
один нелинейный компонент, предназначенный для ограничения
перенапряжений и отвода импульсных токов.
для защиты электрических цепей от последствий прямых ударов молнии в
систему молниезащиты здания объекта или воздушную линию
электропередач. Устанавливаются на вводе в здание рядом с
вводно-распределительным устройством или главным распределительным
щитом. Нормируются импульсным током с формой волны 10/350мкс.
класса II предназначены для защиты токораспределительной сети объекта
от коммутационных помех или могут быть использованы как вторая
ступень защиты после УЗИП I класса. Монтируются в районе
распределительных щитов объекта. Нормируются импульсным током с
формой волны 8/20 мкс.
условиях:
85;
от 30 до 90;
до списания УЗИП должен составлять не менее 30 лет.
эксплуатации # 2 года со дня ввода в эксплуатацию, но не более 3 лет
с момента продажи. |