Разъединители переменного тока РВ, РВЗ, РВФ, РВФЗ рассчитаны дляработы в сетях переменного тока частоты 50 и 60 Гц, на номинальноенапряжение 10 кВ с изолированной нейтралью, исполнения УХЛ, категорииразмещения 2, при этом нижнее значение температуры окружающеговоздуха принимается -60оС, применяются для отключения и включения поднапряжением участков цепи высокого напряжения при отсутствиинагрузочного тока или для изменения схемы соединения; для обеспечениябезопасного производства работы на отключенном участке; для включенияи отключения зарядных токов воздушных и кабельных линий, токахолостого хода трансформаторов и токов небольших нагрузок. Наработка на отказ должна быть не менее 1000 циклов.Механический ресурс циклов В и О должен быть не менее 2000. Среднийсрок службы до первого среднего ремонта должен быть не менее 10 летпри условии невыработки механического ресурса. Гарантийный срок эксплуатации 5 лет со дня ввода в эксплуатацию,но не более 8 лет со дня продажи. Гарантийный срок дляразъединителей, поставляемых на экспорт, устанавливается 5 лет со дняввода разъединителей в эксплуатацию, но не более 6 месяцев со дняпроследования разъединителей через Государственную границу РФ. |