Комплектные трансформаторные подстанции внутренней и наружной
установки (далее КПТ) напряжением 10(6) кВ, предназначены для приема,
преобразования и распределения электрической энергии трехфазного
переменного тока промышленной частоты 50 и 60 Гц в сетях
электроснабжения промышленных, нефтегазодобывающих предприятий и
других объектов с глухозаземленной или изолированной нейтралью на
стороне низкого напряжения и камеры сборные одностороннего
обслуживания серии КСО на напряжение до 10кВ. Номинальные значения
климатических факторов внешней среды по ГОСТ15150-69 и
ГОСТ!5543.1-89, при этом: - высота над уровнем моря должна быть не
более 1 000 м; - окружающая среда взрыво- и пожаробезопасная, не
содержащая токопроводящей и абразивной пыли, не содержащая
токопроводящие или химически активные газы, испарения и осадки,
разрушающие изоляцию и металлы (атмосфера типа I по ГОСТ 15150);
стойкость БМ КТП в условиях гололеда при толщине льда до 20мм и
скорости ветра до 15 м/с(скоростном напоре ветра 146 Па), а при
отсутствии гололеда - при скорости ветра до 36 м/с( скоростном напоре
ветра до 800 Па). Требования по надежности. Вероятность безотказной
работы (для силовых трансформаторов КТП) за наработку 8800 часов не
менее 0,995. Средняя наработка на отказ не менее 18000 часов. Среднее
время восстановления при наличии комплекта запасных аппаратов не
более 5 часов. Установленный срок службы КТП - не менее 25 лет (при
условии проведения технического обслуживания или замены аппаратуры в
соответствии с указаниями инструкции по эксплуатации на конкретные
типы КТП и их составные части). Гарантийный срок эксплуатации КТП - 2
года со дня ввода в эксплуатацию, но не более 2,5 лет со дня
изготовления. Изготовитель гарантирует соответствие КТП настоящим
техническим требованиям при соблюдении условий эксплуатации,
хранения, транспортирования и монтажа в соответствии с условиями
эксплуатации встраиваемого оборудования. |