Устройства комплектные низковольтные (НКУ) наружной установкипредназначены в качестве вспомогательных устройств для защиты, управления и соединения вторичных цепей ОРУ электрических станций иподстанций. Климатическое исполнение и категория размещ.IУ, УХЛ1. Степень защиты-1Р54 ГОСТ 14254-80 Предназначены: в зависимости от следующих типов: ШЗ 30- для сединеия втор. цепей ОРУ 35-220 кВ.Установлены ШЗ 60 трёхполюсные рубильники для цепей оперативной блокировки разъединителей.Различаются количеством зажимов. ШЗВ 60- для соединения вторичных цепей ОРУ 35-220 кВ.В шкафах ШЗВ 90 установлены рубильники питания и секционирования цепей ШЗВ 120 блокировки.Различаются количеством зажимов. ШЗВ 200 ШРП 4 - для четырёх реле повторителей блок-контактов выключател отделителей и короткозамыкателей в схемах оперативной блокировки разъединителей. ШЗВК1- для защиты электромагнитов управления от повреждений в неполнофазном режиме работы выключателя. ШЗВК 2- то же, но одновременно как для соединения цепей электрома управления, так и для защиты. ШЗН1А - для вторичных соединений трансформаторов напряжения, установленных на линиях 330-500 кВ, на шинах 110-500 кВ, на стороне высшего напряжения автотрансформаторов подстанций с принципиальной схемой распределительных устройств "полуторная" "многоулольник" ШЗН1Б - то же, но без автоматического выключателя. ШЗН2 - для подключения и распределения вторичных цепей трансформ напряжения, устанавливаемых на шинах 35 кВ, на стороне низшего напряжения автотрансформаторов, на шинах турбогенератора. ШЗН3 - для подключения и распределения вторичных цепей трансформ напряжения, устанавливаемых на линии 35 кВ, на обходной системе шин 110-220 кВ, на стороне 35кВ автотрансформатора с высшим напряжением без дополнительных обмоток вторичных. ШПВ- Для питания соленоида включения выключателя с трёхфазным приводом при наличии в кольце 2-х питающих кабелей. ШПВК- для питания и защиты электромагнитов включения масляных выключателей при наличии в кольце 2-х питающих кабелей. ШОВ2 - для обогрева выключателей с мощностью нагревателей до 10 фазу(ШОВ4- то же, носвыше 10 кВ) ШЗШ1, ШЗШ2-для дизинфекционной защиты шин напряжением 110-220 кВ. ШУР1ЮШУР2-для управления одним (ШУР2-двумя) разъединителем. |
|