Устройства вводно-распределительные типа ВРУ предназначены дляраспределения и учета электрической энергии, а также для защиты линийпри перегрузках и коротких замыканиях в трехфазных сетях напряжением380/220В частотой 60 ц с глухозаземленной нейтралью. ВРУ по конструктивному исполнению представляют собой панели искомплектованные из панелей щиты одностороннего обслуживания. Номинальное напряжение изоляции проводов не менее 660 В. Сопротивление изоляции электрических цепей ВРУ относительнокорпуса и цепей, электрически не связанных между собой, должно быть нениже 1000 Ом на 1В номинального напряжения этих цепей относительноземли. Средняя наработка на отказ ВРУ-не менее 9000 Установленный срок службы до замены ВРУ-не менее 20 лет. Злектрическое сопротивление, измеренное между устройствомзаземления ВРУ и любой его металической частью, которая можетоказаться под напряжением, не должно превышать 0, 1 Ом. Допустимый срок хранения -1 год. Гарантийный срок эксплуатации-3 года со дня ввода ВРУ вэксплуатацию . |
|