Устройства предназначены для обеспечения устойчивой работыэлектропотребителей с двигательной нагрузкой(синхронной иасинхронной) и смешанными видами нагрузки. Устройства устанавливаютсяв РУ с двумя источниками питания, работающими раздельно в нормальномрежиме, при этом в зависимости от напряжения в системахэлектроснабжения, устройства изготавливают трех типов: ТАВР-0.4кВ-РИ,ТАВР-6кВ-РИ и ТАВР-10кВ-РИ. Обеспечивают автоматическое переключениеэлектропотребителей с питающей их секции сборных шин на секциюсборных шин, работающую в нормальном режиме в случае возникновенияаварийных перерывови посадок питающих напряжений на одном из вводовсекций сборных шин распределительного устройства напряжением 0,4кВ,6кВ и 10 кВ. Преключение электропотребителей с двигательной нагрузкойпроизводится синхронно относительно напряжения на секции сборных шин,работающей в нормальном режиме. Мощность, потребляемая в режимеожидания,Вт, не более: ТАВР-0.4кВ-РИ - 60 ТАВР-6кВ-РИ - 120ТАВР-10кВ-РИ -120. Устройства регистрируют параметры сетей в режимеавтоматического переключения ввода резерва, а также имеетинтерфейсинформацией для связи с системами автоматики объекта.Климатическое исполнение устройства соответствует группе УХЛ4.Гарантийный срок эксплуатации устанавливается 12 месяцев со дня вводаустройств в эксплуатацию, но не более 36 месяцев со дня отгрузки спредприятия-изготовителя. |
|