Шкафы автоматики и управления (далее - шкафы) предназначены для
сигнализации, защиты, контроля (с применением КИП) и управления
технологическими процессами в тепловых пунктах, насосных станциях,
котельных, промышленных предприятиях. Настоящие технические условия
распространяются на: шкафы автоматики тепловых пунктов, насосных
станций, котельных, промышленных предприятий. шкафы и ящики
управления электродвигателями; шкафы управления с частотными
преобразователями. Шкафы могут устанавливаться в местах, где к их
эксплуатации имеет доступ неквалифицированный персонал (например, для
выполнения коммутационных операций и замены плавких вставок
предохранителей). Шкафы должны быть изготовлены в климатическом
исполнении УХЛ категории размещения 4 по ГОСТ 15150 и ГОСТ 15543.1.
По основным параметрам и характеристикам шкафы должны соответствовать
нормам, приведённым в таблице 1. Таблица 1 Наименование
показателя Значение Номинальное рабочее напряжение, В 380/220 Частота
питающей цепи, Гц 50; 60 Номинальное напряжение изоляции, В 660
Степень защиты по ГОСТ 14254, не ниже IP54 Вид системы заземления по
ГОСТ 30331.2/ГОСТ Р 50571.2 TN-C-S Примечание - остальные
характеристики конкретных шкафов указывают в технических паспортах
Температура окружающего воздуха должна быть не более 40°С, а средняя
температура за 24 ч - не более 35°С. Нижний предел температуры
окружающего воздуха - минус 5°С. Требования к надёжности Номинальный
режим работы шкафов - продолжительный. Установленный срок службы
шкафов до замены - не менее 25 лет с возможной заменой отдельных
комплектующих. Предельным состоянием считают физический износ, при
котором проведение восстановительного ремонта нецелесообразно.
Гарантийный срок эксплуатации - 2 года со дня ввода в эксплуатацию,