Предназначен для управления в автоматическом режиме процессомсоздания заданных значений температуры и относительной влажности впредварительных и выводных шкафах инкубаторов различных типов, применяемых в птицеврдстве. Блок Градиент-107 обеспечивает: -измерение текущих, установку заданных и индикацию в цифровомвиде значений температуры; в диапазоне температур от 5 до 40оС -измерение текущих, установку заданных и индикацию в цифровомвиде значений относительной влажности в диапазоне температуы от 5 до40оС Блок Градиент-107 содержит три каналауправления("Нагрев", "Охлаждение", "Увлажднение")и один канал аварийнойсигнализации ("Авария"), на котором коммутируется кратковременныйсигнал с периодом не более 16 с и длительностью не более 3 с при: -отключении текущего значения влажности от заданного более чемна 10% в течение более 45 минут; -через 5 ч после включения режима "Прогрев", если температура недостигла заданного значения. Аварийная сигнализация блокируется: -если заданное и текущее значение температуры менее(36, 5-0, 1)оС; -при повышении температуры от 5 до 36, 5оС в режиме "Прогрев"; -после любого отключения питания и в течение не менее(20+-2)минут после повторного включения. По электробезопасности блок Градиент - 107 относится к классу 01по ГОСТ 12.2.007.0 Степень защиты после установки всех частей, входящих в комплектпоставки, от проникновения воды, пыли и посторонних твёрдых частицотносится к группе 1Р 32 по ГОСТ 14254. |
|