Для автоматизации коммерческого и технического отпуска и потребления энергоносителей (вода, пар, газ) и их тепловой энергии, для контроля иуправления параметрами измеряемой среды. Преобразователь имеет встроенный жидкокристаллический индикатор и клавиатуру для ввода исходных данных пользователем. Преобразователь обеспечивает по 15 каналам измерение унифицированных сигналов постоянного тока от датчиков давления, температуры, дифференциального давления или расхода. Преобразователь также обеспечивает вычисление расходов пара, газа или воды и их тепловой энергии по пяти точкам учета, каждая из которых состоит из стандартного сужающего устройства (СУ) с датчиком перепада давления и датчиков давления и температуры в трубопроводе. Расчет расхода выполняется согласно РД 50-213-80. Предельные значения параметров измеряемой среды: абсолютное давление температура (МПа) (град.С) Вода - 0.1...30 0...300 Перегретый пар - 0.1...30 100...600 Насыщенный пар - 0.2...2.5 Природный газ - 0.1...80 -25...80 Прочие газы - не нормируются не нормируются Преобразователь обеспечивает: - расчет расхода тепловой энергии согласно "Правилам отпуска тепловой энергии" для горячего водоснабжения; - задание до двух датчиков перепада давления на СУ с целью расширения диапазона измерения; - создание до 15 групп учета, представляющих собой математические и логические операции с данными по каналам, точкам и группам учета, константам и параметрам контролируемой среды; - сохранность информации и ход часов в течении 7 суток при отключении питания; - передачу информации по каналам и группам по двум двухпроводным линиям: сигнал постоянного тока с амплитудой +-(10+-1)мА при сопротивлении линии связи 0...3кОм, скорость передачи 100бит/с, периодичность ((20+-1)с. Преобразователь имеет 8 выходов сигнализации состояния параметров четырех точек и четырех групп учета. Максимальное коммутируемое напряжение 27В, максимальный ток 100мА. Преобразователь ведет реальное время и календарь. Предел допустимого значения: - приведенной погрешности преобразования токового сигнала датчика в именованную физическую величину +-0.1%; - относительной погрешности преобразования токового сигнала датчиков в расход +-0.1%; - абсолютной погрешности выработки текущего времени преобразователя +-10с/сутки. По устойчивости к механическим и климатическим воздействиям преобразователь соответствует группе 3 по ГОСТ 22261-82. Габаритные размеры, не более, 380х330х160мм. Масса, не более, 5кг. |
|