Предназначены для применения в качестве программируемойэлектронной части автоматизированных систем пожаротушения и пожарнойсигнализации различных промышленных объектов (в том численефтегазового направления). Контроллер состоит из модуля центрального процессорногоустройства, модуля питания, блока аккумуляторов, модуля ввода/вывода, устройств перефирийной связи, блока индикации и управления. Изменениеконфигурации контроллера позволяет устанавливать его информативнуюемкость (количество контролируемых шлейфов пожарной сигнализации ипожарных извещателей) до 48 шт. в зависимости от количестваустановленных модулей связи с объектом. Информационная емкость и разветвленность - большая или средняя. Режим работы - непрерывный, круглосуточный. Число подключаемых шлейфов, ПИ.............0...48. Напряжение питания шлейфа программно-отключаемое в "дежурном" и"тревожном" режиме, В.......................24. Предел основной приведенной погрешности изменения значенийтоков, %..............................0, 4. Количество аналоговых входных каналов: - типа "4...20мА"............................0...16; - термометра сопротивления...................0...16; Количество дискретных входных каналов: - типа "24 В постоянного тока"...............0...16; - типа "220 В переменного тока"..............0...16; Количество дискретных выходных каналов: - типа "24 В постоянного тока"...............0...16; - типа "220 переменного тока"................0...16; - типа "сухой контакт".......................0...16. Питающее напряжение, В (Гц)..................220 (50). |
|