Вентиялторы предназначены для использования в аварийныхсистемах вытяжной вентиляции зданий АЭС БУШЕР, кроме помещенийкатегорий А, Б взырывопожарной опасности по НПБ 105 ГПС, И СЛУЖАТДЛЯ УДАЛЕНИЯ образующихся при пожаре дымовоздушных смесей изпжароопасных помщеений и коридоров с температурой до 400¦С втечении 120 мин. и до 600¦С в течении 90 мин. Значение температурыокружающей среды должны быть от -10¦С до 45¦С. Вентиляторыизготавливаются одностороннего всасывания правого и левоговращения. В зависимости от требуемых аэродинамических параметроввентиляторы комплектуются асинхронными двигателями с частотойтока 50 Гц, напряжением 380/220 В, степенью защиты IP55 иисполнением по способу монтажа IM1081. Вентиляторы должны включатьсяв работу автоматически от сигнала дымоизвещателя или дистаннционнооператором с пожарной панели БЩУ при возникновении пожара. Внормальном режиме работы вентиляторы АЭС находятся в режиме ожидания. Вентиляторы соответствуют квалификации 4Н по ОПБ и IIIбкатегории сейсмостойкости. Зона работы вентиляторов определяется поаэродинамическим характеристикам, приведенным в техническойдокументации на вентиляторы. |
|