Промышленная Сибирь Ярмарка Сибири Промышленность СФО Электронные торги НОУ-ХАУ Электронные магазины Карта сайта
 
Ника
Ника
 

Поиск

не набирайте окончания слов
Условие поиска:  и   или

Для предприятий





Каталог продукции

В данном разделе имеется возможность сортировок по графам, а также осуществлять группировку продукции с использованием функции "Поиск", задавая в строке поиска ключевое слово и значение кода ОКП в строке "ОКП".

Поиск осуществляется по наименованию или обозначению продукции, а также по коду ОКП. Подробнее...


Россия

Каталог продукции » 420000 » 423000


Информация о товарной позиции
Город: Омск
Наименование:Контроллер
Обозначение:Омь-40
Код ОКП:423266
Количество:по требованию
Цена:Договорная в том числе НДС     Сделать заказ

Для построения систем АСКУЭ в энергетике, коммунальном хозяйстве, промышленности




КОНТРОЛЛЕР «ОМЬ-40»

Назначение

Контроллер предназначен для построения систем АСКУЭ в энергетике, коммунальном хозяйстве, промышленности.

Основные функции

  • Телеуправление объектами (ТУ)
  • Телесигнализация дискретного состояния объектов (ТС)
  • Телеизмерение текущих значений параметров (ТИТ)
  • Телеизмерение интегральных значений параметров (ТИИ)
  • Передача данных (ПД) по каналам связи в ПУ
  • Сбор данных с интеллектуальных датчиков (СДИД)

Типовые модификации контроллера «Омь-40»

Информационная ёмкость контроллера (количество каналов) по каждой функции определяется типом и количеством входящих в него субблоков, зависит от характеристик и параметров объекта, на котором он будет установлен, и определяется при заказе.

Каналы связи

Передача информации между контроллером и ПУ осуществляется:
  • по полудуплексному радиоканалу;
  • физическим двухпроводным линиям связи (ФЛ);
  • каналам связи тональной частоты (ТЧ);
  • по выделенным или коммутируемым телефонным каналам, с использованием модемов;
  • по другим каналам, образованным аппаратурой, поддерживающей интерфейс RS232;
  • по интерфейсу RS485.

Принцип работы контроллера «Омь-40»

Блок питания обеспечивает питающими напряжениям фунциональные субблоки и радиостанцию. Субблок АКС поддерживает обмен данными между ПУ и контролером по радиоканалу на скорости 1200, 2400 бит/с по интерфейсу RS485, по физическим двух проводным линиям связи и каналам тональной частоты. Субблок АРК2 управляет работой функциональных субблоков, поддерживает протокол связи по радиоканалу на скорости 300 бит/с по интерфейсам RS232 и RS485, хранит результаты опросов субблоков УСО2. Субблок ТИИ2 подсчитывает импульсы, формируемые датчиками (счётчиками электрической энергии, расходомерами и т.п.), хранит и передает накопленные значения, эквивалентные измеряемой величине, в субблок АРК2. Субблок УСО2 преобразует аналоговые значения тока измерительных преобразователей в цифровые значения и опрашивает цепи ТС после поступления управляющих сигналов от субблока АРК2. Субблок АРК2 производит сглаживание бросков тока измерительных преобразователей в цепях каналов функции ТИТ, обрабатывает результаты опроса цепей каналов функции ТС, производя усреднение выборок значений полученных сигналов для защиты от дребезга контактов и влияния наводок. Субблок АРК2 через цепи ТУ субблока УСО2 управляет работой исполнительных механизмов Субблок АПИ1(2) служит для сбора и хранения данных с интеллектуальных датчиков по последовательным интерфейсам «токовая петля», RS-232, RS485. Поддерживаются следующие типы интеллектуальных датчиков: счетчики электроэнергии Альфа, ЕвроАльфа, СЭТ-4ТМ, ПСЧ-3ТА, ПСЧ-4ТА, расходомеры ультразвуковые «Взлет МР» (УРСВ-020), «Взлет РС» (УРСВ-010М), теплосчетчик МТ-200DS, теплоэнергоконтроллер «ТЭКОН-10».

Обмен данными осуществляется:

  • между субблоками АРК2 и УСО2 по параллельномуинтерфейсу;
  • между субблоком АРК2 и субблоками ТИИ2, АПИ 1(2)
  • по последовательному каналу;
  • между субблоком АРК2 и субблоком АКС по интерфейсу RS232.

Состав контроллера «Омь-40»

  • Блок питания
  • Субблок АКС
  • Субблок АПИ1(2)
  • Субблок АРК2
  • Субблок ТИИ2
  • Субблок УСО2

Конструкция контроллера «Омь-40»

Контроллер устанавливается в навесном шкафу с клеммной коробкой. Шкаф закрывается дверкой с запором, на котором может быть установлена пломбировочная чашка с крышкой. Запор открывается специальным ключом для исключения свободного доступа в шкаф. В шкафу размещается компоновочный каркас, в который по направляющим устанавливаются блок питания и функциональные субблоки. На лицевых панелях функциональных субблоков расположены соединители, к которым подключаются их ответные части, расположенные на жгутах, соединенных с клеммными колодками. На лицевой панели блока питания расположены соединители, предназначенные для подключения напряжения питающей сети и резервного питания. Клеммные колодки предназначены для подключения контрольного и интерфейсного кабелей, идущих от датчиков и объектов управления. В клеммной коробке размещаются клеммные колодки жгутов, которые соединяются с соответствующими функциональными субблоками контроллера. Клеммная коробка закрывается дверкой с запором, на котором может быть установлена пломбировочная чашка с крышкой. Запор открывается специальным ключом для исключения свободного доступа в клеммную коробку.






Дирекция сайта "Промышленная Сибирь"
Россия, г.Омск, ул.Учебная, 199-Б, к.408А
Сайт открыт 01.11.2000
© 2000-2018 Промышленная Сибирь
Разработка дизайна сайта:
Дизайн-студия "RayStudio"