КОНТРОЛЛЕР «ОМЬ-40»
Назначение
Контроллер предназначен для построения систем АСКУЭ в энергетике, коммунальном хозяйстве, промышленности.
Основные функции
- Телеуправление объектами (ТУ)
- Телесигнализация дискретного состояния объектов (ТС)
- Телеизмерение текущих значений параметров (ТИТ)
- Телеизмерение интегральных значений параметров (ТИИ)
- Передача данных (ПД) по каналам связи в ПУ
- Сбор данных с интеллектуальных датчиков (СДИД)
|
|
Типовые модификации контроллера «Омь-40»
Информационная ёмкость контроллера (количество каналов) по каждой функции определяется типом и количеством входящих в него субблоков, зависит от характеристик и параметров объекта, на котором он будет установлен, и определяется при заказе.
Каналы связи
Передача информации между контроллером и ПУ осуществляется:
- по полудуплексному радиоканалу;
- физическим двухпроводным линиям связи (ФЛ);
- каналам связи тональной частоты (ТЧ);
- по выделенным или коммутируемым телефонным каналам, с использованием модемов;
- по другим каналам, образованным аппаратурой, поддерживающей интерфейс RS232;
- по интерфейсу RS485.
Принцип работы контроллера «Омь-40»
Блок питания обеспечивает питающими напряжениям фунциональные субблоки и радиостанцию. Субблок АКС поддерживает обмен данными между ПУ и контролером по радиоканалу на скорости 1200, 2400 бит/с по интерфейсу RS485, по физическим двух проводным линиям связи и каналам тональной частоты. Субблок АРК2 управляет работой функциональных субблоков, поддерживает протокол связи по радиоканалу на скорости 300 бит/с по интерфейсам RS232 и RS485, хранит результаты опросов субблоков УСО2. Субблок ТИИ2 подсчитывает импульсы, формируемые датчиками (счётчиками электрической энергии, расходомерами и т.п.), хранит и передает накопленные значения, эквивалентные измеряемой величине, в субблок АРК2. Субблок УСО2 преобразует аналоговые значения тока измерительных преобразователей в цифровые значения и опрашивает цепи ТС после поступления управляющих сигналов от субблока АРК2. Субблок АРК2 производит сглаживание бросков тока измерительных преобразователей в цепях каналов функции ТИТ, обрабатывает результаты опроса цепей каналов функции ТС, производя усреднение выборок значений полученных сигналов для защиты от дребезга контактов и влияния наводок. Субблок АРК2 через цепи ТУ субблока УСО2 управляет работой исполнительных механизмов Субблок АПИ1(2) служит для сбора и хранения данных с интеллектуальных датчиков по последовательным интерфейсам «токовая петля», RS-232, RS485. Поддерживаются следующие типы интеллектуальных датчиков: счетчики электроэнергии Альфа, ЕвроАльфа, СЭТ-4ТМ, ПСЧ-3ТА, ПСЧ-4ТА, расходомеры ультразвуковые «Взлет МР» (УРСВ-020), «Взлет РС» (УРСВ-010М), теплосчетчик МТ-200DS, теплоэнергоконтроллер «ТЭКОН-10».
Обмен данными осуществляется:
- между субблоками АРК2 и УСО2 по параллельномуинтерфейсу;
- между субблоком АРК2 и субблоками ТИИ2, АПИ 1(2)
- по последовательному каналу;
- между субблоком АРК2 и субблоком АКС по интерфейсу RS232.
Состав контроллера «Омь-40»
- Блок питания
- Субблок АКС
- Субблок АПИ1(2)
- Субблок АРК2
- Субблок ТИИ2
- Субблок УСО2
Конструкция контроллера «Омь-40»
Контроллер устанавливается в навесном шкафу с клеммной коробкой. Шкаф закрывается дверкой с запором, на котором может быть установлена пломбировочная чашка с крышкой. Запор открывается специальным ключом для исключения свободного доступа в шкаф. В шкафу размещается компоновочный каркас, в который по направляющим устанавливаются блок питания и функциональные субблоки. На лицевых панелях функциональных субблоков расположены соединители, к которым подключаются их ответные части, расположенные на жгутах, соединенных с клеммными колодками. На лицевой панели блока питания расположены соединители, предназначенные для подключения напряжения питающей сети и резервного питания. Клеммные колодки предназначены для подключения контрольного и интерфейсного кабелей, идущих от датчиков и объектов управления. В клеммной коробке размещаются клеммные колодки жгутов, которые соединяются с соответствующими функциональными субблоками контроллера. Клеммная коробка закрывается дверкой с запором, на котором может быть установлена пломбировочная чашка с крышкой. Запор открывается специальным ключом для исключения свободного доступа в клеммную коробку.